答案1压缩机不工作一般就是没有冷媒了,还有就是线路有问题或压缩机问题. 可以从 启动电容 启动器 过载保护 压缩机好坏 , 线路,控制 这些着手检查。 压缩机高压高温过载保护跳脱,温度下降后又自动复归启动运转,运转后又温升,再次过载保护,一直循环。 而高压过高的可能原因及排除: 冷凝器散热不良。检查散热风
查看全部
答案1压缩机不工作一般就是没有冷媒了,还有就是线路有问题或压缩机问题. 可以从 启动电容 启动器 过载保护 压缩机好坏 , 线路,控制 这些着手检查。 压缩机高压高温过载保护跳脱,温度下降后又自动复归启动运转,运转后又温升,再次过载保护,一直循环。 而高压过高的可能原因及排除: 冷凝器散热不良。检查散热风扇是否转动,冷凝管是否有尘垢,清洗冷凝器。 制冷剂过多。增加压缩机负荷,导致压力过高,适当减少制冷剂量。 管路系统堵塞。参照压力表判断、排除,重新系统处理。 蒸发器或滤网积尘结垢。气流变小,系统压力及温度失恒,清洗蒸发器或滤网。 压缩机启动电容器烧毁。需更换电容器。 压缩机启动线圈烧毁,无法启动运转,导致起动电流过大,保护装置跳脱。唯有更换压 缩机一途。