答案1地线带电110V,这是非常严重和非常危险的情况,地线是生命保护线,如果地线带有110V的电压,那么地线就是危害生命的线了;下面家居杂坛就来给大家分析地线带电110V是怎么回事以及如何解决这个问题。家居杂坛首先来给大家分析地线带电110V是怎么回事:造成地线带电110V是由两个方面的原因共同造成的,这两个方面缺一都不会出现这种情况,一是火线有地线的情况存在,二是地线有断线或者是地线不合格;我们知道正常的情况下,地线对地的电压应该是为零,也就是地线是没有电压的,如果出现了火线接地,那么就会导致地线带电,而此时地线如果是合格有效的话,电流会瞬间导入大地,而不会存在电压;如果此时地线是无效的或者是不合格,那么就会导致地线带电了;所以,出现了上面的情况就会导致地线带110V的电压。然后家居杂坛再来给大家分析出现了地线带电110V,应该怎么办:如果出现了家里地线带电110V,我们应该立即关闭电源,不要再使用了,然后我们再来处理地线带电的问题;我们可以使用摇表来摇测火线的对地绝缘电阻,方法跟以前家居杂坛介绍的方法一样,我们使用摇表来摇测出来火线的对地绝缘电阻值,如果火线的绝缘电阻值大于等于0.5兆欧,那么说明火线没有接地线;如果我们使用摇表来摇测出来火线的对地绝缘电阻值,如果火线的绝缘电阻值大于小于0.5兆欧,那么说明火线对地的绝缘电阻不合格;检测出来火线不合格以后,我们就要对火线分段检查,找到火线绝缘破损的位置,然后更换新的电线;我们还要检查地线的安装情况,对家里的地线逐段检查,找到地线断开的部位,然后重新连接;然后我们要使用专用的接地电阻测试仪,测试一下家中的地线的电阻值,如果测出来的地线的电阻值大于4Ω,那么地线是不合格的,如果测出来的地线的电阻值小于等于4Ω,那么地线是合格的;地线电阻不合格的话那么我们就要对地线进行重新整改了,可以增加接地极。关于地线带电是110V,该怎么办的问题,家居杂坛都给大家分析完了,希望能够帮助到大家!以上都是个人观点仅供大家交流探讨使用,如有不足之处欢迎大家留言讨论指正!最后还是恳请大家关注一下家居杂坛,多给家居杂坛点赞评论转发,万分感谢!
收回